Your comments
А как это выяснить?
В общем результаты следующие.
Обновил прошивку can модуля. Включил слейв режим. Он заработал.
По Автозапуску все без изменений, при дистанционном глушение уходит в тревогу старлайн. По истечении заданного в параметре 2 таблицы 2 времени остаются включёнными аксессуары и ходовые огни.
Попробовал обучить бесключевой обходчик. После 14 валет и зажигания он выдал 2 сигнала в подтверждение. После этого разьединил петлю своего обходчика, авто не завелось. Надпись на табло-ключ не обнаружен. Вернул петлю на место.
Что ему надо для корректно дист запуска? Импульс водительской двери по истечении дистанционного запуска?
Всем доброго дня и с праздником.
В общем, разложил сегодня сигнализацию. Starline e90s, модуль 2Can.
К блоку сигнализации подключены следующие провода:
Разъем X1:
1: +12 в
2: выход (-) на блокировку двигателя. Реализована через реле (обратная логика)
3: выход на обходчик(-). управляет реле, которое замыкает контур петель на чипе и замке зажигания.
8: доп канал 4. (настроен на закрытие ЦЗ по аналогу), но провод не доведен до проводов ЦЗ. через пол машины проложен и аккуратно скручен и оставлен за панелью приборов.
9: масса
10: +12 в
16: выход на сирену
18: доп канал 5. (настроен на открытие ЦЗ по аналогу), но провод не доведен до проводов ЦЗ. через пол машины проложен и аккуратно скручен и оставлен за панелью приборов.
Разъем Х2:
1: вход зажигания. Подключен на блоке KEY.
2: вход ручника. Посажен на массу.
Разъем Х5:
CAN-H
CAN-L
Разъем Х6 (силовой модуль АЗ) (Нумерацию не нашел):
Датчик температуры
Синий - через реле подается +12 на сигнал "тормоз" на блоке KEY.
Черный-желтый - напрямую на Start-stop в блоке KEY.
ну и остальное подключено (валет, СД).
Настройки программирования:
1 раздел: Охранные и сервисные функции.
1-1
2-4
3-2
4-1
5-1
6-1
7-4
8-4
9-1
10-2
11-1
12-3
13-1
14-1
15-1
16-1
17-1
18-2
19-3
20-1
21-1
22-2
23-2
24-1
2 раздел: А-запуск:
1-1
2-2
3-1
4-1
5-1
6-4
7-1
8-3
9-1
10-1
11-4
12-3
13-1
14-1
15-4
16-1
Вот пока и все, что могу рассказать.
1. Косяк видимо в том, что не подключено управление ЦЗ по аналогу. Я их подключил, но результат после этого не проверял.
Сейчас попробую подключить модуль 2CAN для чтения настроек и обновления прошивки.
Сейчас используется классический обходчик. Rx, tx не подключены.
Вообще сегодня разобираюсь с этой сигналкой, почти закончил. Позже планирую отписаться.
Спасибо
Сейчас без rx, tx нет тревоги в момент запуска, и её нет, если сесть в авто и начать ехать. Тревога есть при отмене дист запуска с брелока. Поведение по истечении времени дист запуска не проверял.
Сам буду пробовать.
Опыт установки сигнализации по аналогу есть. С кан шиной не пересекался)
Я так понял, что версия k9 для неё крайняя?
Can модуль планировал достать из блока и обновить прошивку
Customer support service by UserEcho
Переделал так, как указано в статье. (у меня зажигание включается при приближении ключа без батарейки к старт-стоп)
Автозапуск заработал чётко, все ок.
После автозапуска не реагирует сенсор на открытие дверей. Но если коснуться сенсора на закрытие, то потом открывает по сенсору. Смирился. Возможно, если в параметрах отключить запирание цз при АЗ, такого косяка не будет.